青島九聯集團股份有限公司熱電廠因排放廢氣超標,被青島市生態環境局萊西分局處罰,罰款人民幣458000元。
近日,青島市生態環境局萊西分局執法人員對青島九聯集團股份有限公司熱電廠進行現場檢查,該熱電廠現場正常生產,污染防治設施石灰石、石膏濕法脫硫、SNCR+低氮燃燒脫硝、靜電除塵+一級管束+三級除霧等正常運行。
現場檢查至該熱電廠在線監測站房,該熱電廠3600E型動態管控數據采集控制終端系統,該系統運行正常,各項數據正常傳輸,執法人員會同第三方運維單位青島尚優卓能環�?萍加邢薰粳F場在該系統上提取2022年5月9日0時至23時59分廢氣排放分鐘值測量數據,并現場制作了《青島市生態環境局電子數據證據提取筆錄》1份。執法人員向該熱電廠現場環保負責人王建軍送達《萊西市環境監測站污染源自動監測數據超標認定報告》(西環自監﹝2022﹞004號、報告日期2022年5月10日),該報告顯示:該熱電廠在2022年5月9日1-3號鍋爐外排廢氣二氧化硫日均排放濃度為66.4mg/m3(標準值為≤35mg/m3),超標0.9倍;氮氧化物日均排放濃度為65.1mg/m3(標準值為≤50mg/m3),超標0.3倍。
經詢問現場負責人王建軍,答復:因設備老化等原因造成在5月9日19時35分1號發電機組故障短路跳閘,廠內用電全部中斷,從而導致脫硫、脫硝、除塵污染防治設施停運,該熱電廠立即啟動廠用電中斷應急預案,在5月9日23時30分全部恢復正常,各類污染物均達標排放。故障持續時長約4個小時,導致1-3號鍋爐外排廢氣二氧化硫和氮氧化物自動監測數據日均值排放濃度超標。青島九聯集團股份有限公司熱電廠5月10日7時10在環境自動監測監控系統V6.0的監控平臺進行了標記,并在5月10日8時6分書面報告青島市生態環境局萊西分局。
依據相關法規,青島九聯集團股份有限公司熱電廠違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》第十八條的規定,根據《中華人民共和國大氣污染防治法》第九十九條第(二)項的規定。青島市生態環境局萊西分局于2022年7月25日,依法對青島九聯集團股份有限公司熱電廠下達了青環罰字〔2022〕10003號處罰書,罰款458000元。
愛企查顯示,青島九聯集團股份有限公司熱電廠成立于2017年12月14日,注冊地位于山東省青島市萊西市沽河街道辦事處后莊扶村西,法定代表人為郭曰強。經營范圍包括供熱、售電服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)